故障现象   运行一段时间显示e4
故障部位   外机排气温度过高
维修思路   空调系统运行过程中压机排气温度过高,是由于吸气温度过高引起,吸气温度过高一般是制冷剂量不合适或者节流系统故障和四通阀
            串气引起,因此机为今年9月份新安装机器,去后看了一眼,管路大概有20米左右。问了朋友(是他安装的),安装完有没有抽空,并
            追加制冷剂,他说没有。遂慢慢放掉制冷剂至压力趋于大气压力,定量加注制冷剂后,追加750克!开机运行1小时未出现故障,第二
            天顺路经过,进去问了下,机器正常工作。顺便混了顿午饭(客户数开饭店的)。

补充说明:如果是新装机,直接抽空就可以,因为系统管道比较长,一味的排空显然不科学。按说明书要求追补制冷剂就可以了!   