科龙KFR-32G 故障现象:插电空调无显示。

[复制链接]
发表于 2019-4-29 08:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌型号:科龙KFR-32G
  故障现象:插电空调无显示。
  维修思路:空调无显示,应该是电脑板问题,所以决定先查电脑板。
  修理过程: 打开内机查看,保险丝已断。保险丝在设计时都有一定余量,保险丝断一般都是负载出问题。空调经过保险丝的有电脑板供电,外机风扇,四通阀。
   先查电脑板电源无短路现象,估计故障在外机风扇,四通阀,因为断电时外机风扇,四通阀继电器断开。所以就直接开外机测四通阀线圈电阻,1.5K左右,应该正常。
   再测风机。1,主相跟中性头200欧。
             2,付相跟中性头500欧,
             3,主跟付相400欧。
   从上面3组数据看出外风机主相和付相短路。(本来3的阻值=1主相阻值+2付相阻值)。
观察风叶是逆转。刚好带有逆转外风机,换保险丝和外风机后空调正常。
   注意:外风机有正转,和反转。换时注意方向。