1 品牌型号:美的KFR120-71LW/SDY-S N3
故障现象:不制热 面板3个指示灯红绿黄全闪不停 不开机
故障部位:电控系统
维修思路:首先检查用户空开供电 电压410Vx3正常。查故障代码,3灯全闪是相序错误,调换相序后制热正常 额定电流4.8A 运行电流3.8A
维修方法:调换相序

2 品牌型号:奥克斯32定频
故障现象:不制热 内机有微冷风,外机不工作
故障部位:内机电路板 传感器 外风机 压缩机
维修思路:用户用一刀闸控制空调 用钳形表测整机电流 不足1A 说明外机没工作 拆下内机管温 仅1K,换一只10K上去 制热正常 运行电流3点几A
维修方法:更换室内管温

3 品牌型号:格力32定频
故障现象:不制冷 外风机不转 内风机转一会就停止
故障部位:电控系统 制冷系统
维修思路:去外机观察 钳压机电流在正常状态 开机几分钟后两个阀门开始结露 证明管路正常。测外风机供电 0V 。关机 用备用插座引电过来单独为外风机供电 风机正常运转。拆内机外罩 拉出电路板 上电运行 测外风机供电 220V正常 说明内外机连接线有内断。
维修方法;另附一根外风机供电线 修理完毕。