美的KFR-72LW/BP2DY-E 故障现象:空调制热效果差,出风温热

[复制链接]
发表于 2019-4-25 08:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌型号:美的KFR-72LW/BP2DY-E
故障现象:空调制热效果差,出风温热
故障部位:制冷系统、电控系统、缺氟等
维修思路:
1、到用户家先观看外机有无遮挡造成外机吸热不好,开机试机,观看空调运转情况,仔细观察空调前10分钟左右运转正常,运转频率可以达到高频,出风温度大约50度(高频时电压220v,电流在额定范围内,基本可以排除是制冷系统和缺氟造成),高频维持3分钟左右就开始降频,出风温度就变得温热了。这时测量供电220V正常,排除电压限频,由于室内温度较低,大约2度左右,设置温度30度不应该出现限频。
2、打开外机,接上美的变频检测仪,小板也不显示故障代码,这时分别观察各项数据是否正常,当观察到T2(室内管温)温度58度时,发现温度偏高,因为这时吹出的风是温风断定T2传感器及相关电路有问题。
3、打开内机电控盒,去下T2传感器,测量阻值偏小,正常值25度对应阻值10K。
维修方法:更换传感器试机正常。