志高空调一开机内机灯就忽闪忽闪的不启动

[复制链接]
发表于 2019-4-24 07:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天维修了一台空调志高告诉我从冬天就开始了,空调一开机内机灯就忽闪忽闪的不启动,我去打那里检修的后发现空调开机以后发现只要外机只要给信号就开始内机信号灯乱跳,打开外机上盖用万能表检测只有130V的电压,内机电源插头拔掉检测电压236V,电压正常,接着拔掉外机压缩机三根线,内机开机测试运转正常,内机信号灯不在跳动,接着拔掉电源去外机用万能表检测压缩机各阻值都正常,排除压缩机问题,内机插电开机,外机风机正常转动发现转速明显变慢,用万能表测外机电压发现不安装压缩机的电压在140V,电压正常230,输出电压只有130V到140V,这是什么问题呢, 我怀疑是内机主板坏了,就跟顾客说内机主板坏了需要更换,万能主板200元,原装主板400元你更换那一样,顾客说安能的就行旧空调更换原装主板没有价值,事情说到这里各位维修好友及各位师傅你们怀疑是不是主板的问题呢,我是怀疑主板问题就直接更换的主板,可是经过将近20分钟的更换代替以后居然故障依旧,幸亏客户把我留到那里走了没有看着我更换,感觉不对,各位维修师傅你们感觉是什么问题呢?
       解密一下吧,这个时间我接着开机的时间去测量进线电压问题一下子出来了,进线的电压居然也变成了130V电压,于是我拔掉插板查看电路,发现不知道谁更换的插板居然把地线和零线接反了,用万能表去测量火线和地线和零线都是236V的电压,我果断开一个假零线把接到地线位置的线换到零线的位置开机一切正常了。  