32挂机制冷不好出风口是不太凉

[复制链接]
发表于 2019-4-23 10:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一客户报修,32挂机制冷不好。上门检查,出风口是不太凉。检查外机,电流3.3  压力0.5.室温30左右。手摸冷凝器感觉不对,最下面一掌宽几乎常温,不像上面明显发热。也滴水,粗细管出汗。感觉缺点氟利昂,加了点氟利昂,压力5个高一点,但是电流还是在3.4左右,进屋看内机,感觉冷度可以。试机二十分钟左右,   。
至此,维修结束。但还是不对,外机最下一排冷凝器还是常温,应该是堵了。电流怎么才3.4呢?
如果缺氟利昂的话,压力不应该到5啊,如果不缺氟利昂,相反氟利昂多,或者外机风循环的问题,电流怎么会这么小呢?还有一点,压力排气管手放在上面撑不过10秒钟,说明排气温度挺高的,排气温度高能不能说明排气压力高,压机正常呢?难道是压机老化了?
还请高手指点
空调维修11.jpg