格兰仕KFR35空调不制热的维修

[复制链接]
发表于 2019-4-15 19:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

    早上一用户打来电话  说;空调不制热,经询问夏天制冷效果还可以,因为空调是我卖给他新空调夏天才安装,没办法打售后吧!要等安排时间,人家在我店里买空调就是图维修方便,所以只有带齐工具去检查,来到用户家打开空调坐等10分钟果然没暖风,去外机接上压力表压力1.0MP,第一反应缺氟,加氟压力上升.粗管有点温度.到内机有点暖风,仔细检查外机.内机有无漏点,
还没查到漏氟问题在那里时,内机又吹凉风.到外机一看压力表压力又掉下来,难道漏这么快:[仔细想想不对,停机看平衡压力,室外温度在5.5摄式度时平衡压力0.45MP左右,应该不存在漏氟:四通阀串气,单向阀关闭不严,在脑中漂过]如事我按周老师讲的方法去测试单向阀[关闭细管再打开90度,细管温度.压力没有什么变化]那就要查四通阀串气了,打开外机壳手摸储液器冰冷,那就不是四通阀串气了,

周老师讲过四通阀串气.储液器应该是常温或者热的,想到这里摸不到头脑了,坐在一旁休息一下,仔细一看储液器结霜了.这不是截流过胜吗?检查了管道没有折扁的地方,毛细管赌了.断开四通阀电源,压力表压立马下降,储液器霜慢慢的化了,这不是说明管道没有截流吗?这时坐在一旁冷静的想了一番,脑袋里一闪付毛细管赌了.只有制热时单向阀关闭,付毛细管才起到作用,才会造成截流过胜,小心的打开减振泥块一看付毛细管中的接头的地方被厂家焊扁了,赌起来了 空调维修.jpg