格力72柜机制热显示E1热保护故障

[复制链接]
发表于 2017-12-5 17:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机三月别人移过级,夏天使用正常,连续高温都能正常使用,天气冷了,制热5分钟却现高压保护,我问用户移机时加过弗。心想是不是弗多了,放了少许,这是可以工作20-30分钟再E1,再放些,可以到60分钟才保护。这时看看周围环境,坏了原来是游戏机房,空调滤网虽然干净,但是蒸发器背面一定很脏,打开厚果然灰尘很多,由于夏天制冷内机,而外机散热很好,不会出现保护,而冬天内机不能正常散热,造成高压保护,清洗补充些弗正常使用,由于不细心多走了弯路。
发表于 2017-12-5 18:35:24 | 显示全部楼层
吃一堑长一智,大家都是这么摸爬滚打出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报