奥克斯1.5P空调不制热,室内机自然风,室外风机压缩机都工作

[复制链接]
发表于 2017-11-29 09:44:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥克斯1.5P空调不制热,室内机自然风,室外风机压缩机都工作,内外机管路接头无油迹,室外机挂表看低压压力不到一公斤,明显是缺氟现象,于是先打开外机,充入一定压力的汽态制冷剂,用洗涤剂泡沫对空调室外机管路接头进行检漏,发现在汽液分离器往四通阀之间铜管回弯处,有气泡不断涌出,于是补焊泄露部位,充入3.5公斤制冷剂。
维修后总结:通过这次维修我发现有两个问题,第一就是发现在放空汽态制冷剂的时候,会有一部分润滑油喷射出来,而且参杂大量黄%色沫子,这说明压缩机润滑油已经变质,变质的原因则是由于压缩机过热高温引起。第二就是冬天天气冷,给空调充氟由于天冷制冷剂压力低,充入的速度会特别缓慢,这是正常的现象,这个时候如果想充的快,就想办法给制冷剂钢瓶加温,泡在温水当中,用火烤等办法都会加快充氟的速度,天气冷充氟慢,常常会被误判为故障,所以在检查或充氟的时候特别要注意这一点,以免走不必要的弯路。
WeChatImage636475457945699587.jpg
WeChatImage636475457983962494.jpg
WeChatImage636475458024491377.jpg
WeChatImage636475458058277085.jpg
发表于 2017-12-4 22:16:34 | 显示全部楼层
也没看出你说的是变频或是定频空调,你加制冷剂(冷煤)都是加气态?并且又说加了3.5公斤是重量或是压力?R410,R32都要加液态,并且要计量加,补加效果不好,原因后续......
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-6 08:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
忠义家电维修 发表于 2017-12-4 22:16
也没看出你说的是变频或是定频空调,你加制冷剂(冷煤)都是加气态?并且又说加了3.5公斤是重量或是压力 ...

应该是我没有说太明白,我以为通过图片可以看出是定频还是变频的,这里说加汽态是在对系统管路做检漏的时候,3.5公斤可以换算成MPa,即3.5公斤=0.35MPa,我是这样算的,不知道对不对?