依米康5P机房空调不定时低压报警技改方案

[复制链接]
发表于 2017-11-29 09:35:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
依米康5P机房空调不定时低压报警,这是依米康空调通病,首先我们要弄清空调是在什么工作状态下出现的低压报警,是在运行工作当中,还是停机瞬间,还是在开机启动的时候,另外还需检查管路系统有无泄露、堵塞的情况,控制电路是否正常,以及内外机布置是否合理化等。可以利用交流接触器的常闭触点来解决,用两根线从两个常闭触点并接压力开关上,如果是停机的时候出现的保护就利用常闭触点,如果是运行工作当中,或者是开机启动的时候出现的保护就利用常开触点,那么为什么会造成这样的故障呢?这有可能与管路系统与电路设计的不合理造成的,以上故障也可以利用合理改变空调内外机布局,或者如果空调带电磁阀的,可以通过进入工厂菜单,调整压缩机延时启动时间,或者单独改变电磁阀开始工作时间,或者调整压缩机低压报警延时时间,也可以解决以上问题。