求助格力32定频制热差

[复制链接]
发表于 2017-11-21 15:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调师傅在吗,请指导。格力32定频 制热压力2.05 电流4.5A  开机2小时外热交始终不结霜,粗阀门手摸热不烫,细阀门稍温。拔掉四通阀强制制冷,2分钟后显示H1自动化霜外风机停压机仍转,4分钟后压机运行声音变大,两只阀门始终无露无霜。环境温度10度。

 楼主| 发表于 2017-11-21 18:25:14 | 显示全部楼层
排除制冷剂质量问题。制冷制热都差,不知从哪插手了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-21 18:26:29 | 显示全部楼层
高手们,帮忙啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-21 20:18:29 | 显示全部楼层
没人帮助吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 20:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
拔掉四通阀引线强行制冷看有没有制冷效果,如果制冷效果不好,那么有可能是系统管路有泄露点,从而造成系统内制冷剂缺乏,如果制冷效果好而制热效果差,那么有可能就是四通阀的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 20:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
拔掉四通阀引线强行制冷看有没有制冷效果,如果制冷效果不好,那么有可能是系统管路有泄露点,从而造成系统内制冷剂缺乏,如果制冷效果好而制热效果差,那么有可能就是四通阀的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 20:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
拔掉四通阀引线强行制冷看有没有制冷效果,如果制冷效果不好,那么有可能是系统管路有泄露点,从而造成系统内制冷剂缺乏,如果制冷效果好而制热效果差,那么有可能就是四通阀的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-23 00:35:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 旅行读者 于 2017-11-23 00:51 编辑
好人杨过 发表于 2017-11-22 20:14
拔掉四通阀引线强行制冷看有没有制冷效果,如果制冷效果不好,那么有可能是系统管路有泄露点,从而造成系统 ...

回大师:管路可以确定有漏点,是慢漏不那么快的,补加制冷剂后制热压力2.05MPa不算太小了,制热差外热交不结霜。拔掉四通阀强制制冷大约4-5分钟2个阀门都不结霜,我就不懂了,不知从哪里入手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-23 11:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
旅行读者 发表于 2017-11-23 00:35
回大师:管路可以确定有漏点,是慢漏不那么快的,补加制冷剂后制热压力2.05MPa不算太小了,制热差外热交 ...

不知道你的原始故障是什么?制热压力2.05MP已经不小,如果保证系统管路中完全是制冷剂没有空气成分,那么系统管路当中必然有节流的方,也就是有可能有堵的地方,内出风量怎么样?外风机的转动情况怎么样?你可以在机器正常工作的时候,逐一断定毛细管或膨胀阀,电磁阀或四通阀,或过滤器的好坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-23 15:15:24 | 显示全部楼层
好人杨过 发表于 2017-11-23 11:41
不知道你的原始故障是什么?制热压力2.05MP已经不小,如果保证系统管路中完全是制冷剂没有空气成分,那么 ...

我儿子的机子,09年买的,夏天制冷正常,前一个月天气刚开制冷,他开一夜空调,早晨可以接到一塑料罐子的化霜水,10天前发现没有流水了。查制热压力低不足1.0MPa,压机电流仅2.5A,加氟到2.05还是不见好转。   前3年左右出过一次相同的情况,售后来补加R22后好了一直用到现在。请大师帮助分析,看看什么原因。