艾默生机房空调不定时高压报警

[复制链接]
发表于 2017-11-16 10:46:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 好人杨过 于 2017-11-16 10:49 编辑

艾默生机房空调不定时高压报警,重新开机高低压部分挂表看压力,高压18公斤左右,低压4.5公斤左右,而且稳定不变,外机翅片不脏,风机也都运转正常,高压开关接触良好未动作,再检查时候发现在压缩机排气管上加一个纽扣式热保护器,与高压开关串在一起,我想空调不定时高压报警根源就在这儿,于是果断剪掉热保直接。
维修后总结:关于这次维修我总结两条,一是关于与高压开关串联的热保,串联这个热保是为了防止压缩机排气温度过高而设计的,但是厂家这样的设计只不过是为降低成本,最为理想的做法是另加压缩机高温检测电路,让系统单独识别压缩机排气温度高低,如果与高压开关串联在一起,在压缩机排气温度过高保护时,内机显示的报警也是高压报警,这样会造成检修时误判走弯路。第二就是关于压缩机排气管,回气管带球阀的,正常工作时是逆时针拧到顶,是打开压缩机与管路通道,在检测压缩机高低压力时,将表接在压缩机排气管与回气球阀顶上的针阀上,然后再用扳手将球阀顺时针拧一圈,就是将针阀打开,这时高低压表就可以看到压力,不顺时针拧一圈是看不到高低压力的。