求助,跳闸难题

[复制链接]
发表于 2017-9-26 23:03:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一小区电工找我说过去帮个忙,一用业主家小漏电开关跳闸,给她换个32安还是调,来到业主家,发现他的房子走的都是暗线,此开关只管厨房和卫生间的插座,用户在烧水时跳闸,我把小漏电下面的线拆下量量,用万用表1档测量零线火线并没有短路,将用电器都取下,一通电,送不上,再送一次,他家的总闸跳了,不知哪里的事,请高手指点。谢谢。
发表于 2017-9-26 23:25:22 | 显示全部楼层
漏电开关跳闸是对大地漏电,火线零线之间绝缘要用高阻档量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-27 10:35:47 | 显示全部楼层
沙锅说的极是,漏电保护器跳闸大多是相线破损与大地产生漏电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-27 11:24:21 | 显示全部楼层
暗线的特点就是,如果线路中间有接头,首先查找接头,看有没有破损,天气潮湿,暗线在墙体内会有不同程度的漏电,分段检查最快捷,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-27 12:30:03 | 显示全部楼层
闸的输出相线串灯泡试试,如果不跳闸,就可以断定故障是短路原因,不是楼上说的漏电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-27 17:35:56 | 显示全部楼层
跳闸有两种跳闸,一种是漏电跳闸,  另一种是超载跳闸,不知楼主说的是哪一种?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-27 20:18:35 | 显示全部楼层
除上面大家讲的,漏电开关本身有问题也会跳闸,不可漏掉了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-28 08:19:06 | 显示全部楼层
用户在烧水时跳闸证明电热水器漏电,因发热丝沙眼做成暗漏!漏电和超载是两回事!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-28 08:29:02 | 显示全部楼层
双电程控 发表于 2017-9-27 17:35
跳闸有两种跳闸,一种是漏电跳闸,  另一种是超载跳闸,不知楼主说的是哪一种?

你说的非常对,首先区分漏电跳还是短路跳,看漏电开关便知。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-28 10:41:14 | 显示全部楼层
用摇表测试便知