大金3P机房用空调,到现场检查内外机不工作

[复制链接]
发表于 2017-9-15 15:52:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大金3P机房用空调,到现场检查内外机不工作,内机操作面板没供电显示,按开关键开机,外风机及压缩机能正常工作,内机出风口不出风,打开内风机前挡板,发现风扇叶与电机轴固定部位已完全融化,并且与电机轴紧紧的粘在一起,只好用木锤砸碎才可将扇叶取下,用手扒拉电机轴只稍稍运转,看这情形电机一定是保不住了,于是将扇叶与电动机一同更换,故障解除。
维修总结:外风机及压缩机能正常工作,内机出风口不出风,第一直觉就应该怀疑到是内风机的问题,关于内风机的问题可包括,内风机电动机自身绕组烧毁,或者内风机轴承抱死,或者扇叶卡住不动,或者内风机启动电容损坏,或者内风机控制电路有问题,所以遇到这种情况,可以直接打开内风机前挡板,看看内风机是否运转正常,如果风机不转看供电怎样?风机供电正常,启动电容没问题,基本就是风机电动机损坏,但不要着急换电机,可以用手摸摸内机盘管凉不凉,或者看看外风机转不转,压缩机能不能自起,确认都无问题可直接更换风机电动机。