大金5P机房用空调E0故障

[复制链接]
发表于 2017-8-19 15:34:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大金5P机房用空调E0故障,E0是 安全装置动作(室外机)。检查室外机板两个保险其中有一个烧断,万用表检查保险所连接电路无损坏原件,原机保险6.3A,换了个6A的保险试机正常,运行一段时间内外机运行正常,钳流表掐压缩机以及风机电流正常,压缩机运行电流7.9A稳定,风机运行电流0.9A稳定,不在烧保险,内机出风口凉风强劲,说明系统管路运行正常不缺氟。
维修后总结:造成E0故障的原因,有可能跟天气过热有关,室外机受到阳光直射温度很高,使压缩机和风机电动机过热,从而迅速升温,运行电流过大增加了电路负荷,如果这个时候电压异常或者外机翅片没有做及时清洗更是雪上加霜,使空调运行阻力重重,毛病突现。
WeChatImage636387535905122171.jpg
WeChatImage636387535940869113.jpg
WeChatImage636387535972398070.jpg
WeChatImage636387536003290763.jpg

评分

参与人数 1社币 +1 金币 +12 收起 理由
南召修电视 + 1 + 12 原创内容!

查看全部评分

发表于 2017-8-19 17:24:13 | 显示全部楼层
如果是过热过流,保险丝是慢慢熔断的,通常不发黑,要是发黑就有短路性故障。