三洋5P机房用空调P02故障

[复制链接]
发表于 2017-8-19 15:31:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
三洋5P机房用空调P02故障,P02故障是 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。检查外风机有一个轴承抱死一点转不动,外机板有一个风机控制继电器烧化了,有一只保险丝烧断,更换外机板及风机电动机,机器正常工作。
维修后总结:关于三洋定频空调P04和P02故障,P04是高压保护动作,P02是 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。在检查的时候可以直接看外风机转不转,如果其中有一个风机不转,或者两个风机都不转,可以先看外机板风机电路好坏,如果控制继电器烧毁,风机必然短路损坏或者风机堵转抱死,如果风机扇叶可运转自如,风机控制继电器完好无损,那么有可能是电路的问题,如果有备板就可直接更换外机板,如果没有也就只好修板。