格力空调单相KFR72定频扤 2.故障现像;通电试机按开关就自动跳闸 [

[复制链接]
发表于 2019-5-1 07:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

1.品牌型号;格力空调单相KFR72定频扤  
2.故障现像;通电试机按开关就自动跳闸 [补充一下.如果早上第一次开机是正常..一直运行都正常;关机后大约10分钟后.再开杌就自动跳闸]
3.故障范围;电源线.主板.内风机电机,压缩机,外风扇电机
4.维修方法;首先从电源线检查起,电源线正常.拆开输出外机电线..通电试机如果正常.说明是外机问起跳闸原因..打开外机壳发现压缩机三个接线柱有水珠现像.引起自动跳闸. 处理为法用A+B胶和高压硅脂混合一起oK            